基于Transformer的數據中心機房三維溫度場快速重構和預測方法

郵電設計技術  朱 旭,賀 曉,高 健,閆若飛,陳俊丞,姚貴策

本文版權為《郵電設計技術》所有,如需轉載請聯系《郵電設計技術》編輯部

摘 要:機房內部氣流組織的合理性關系到數據中心制冷系統的能耗、IT設備的性能和熱環境的安全。傳統氣流組織模擬性能一般在小時級,使用場景受限,難以滿足實時運營對機房溫度場預測的時效性需求。提出一種基于Transformer的機房三維溫度場快速重構和預測方法,通過融合深度學習模型與傳統 CFD,將氣流組織預測時間降低至分秒級,全局平均預測精度誤差控制在 5% 以內,從而使 CFD 仿真有效地從設計階段應用到運維階段,支撐數據中心的智慧運營業務。

關鍵詞:數據中心;溫度場預測;Transformer;機器學習;計算流體力學

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.10.001

概述

隨著物聯網、大數據以及人工智能等新一代信息技術的推進和發展,全社會數字經濟蓬勃發展,算力需求日益增長。據中國算力平臺統計測算,2023年中國算力市場規模平均增速達到 30%,同時數據中心用電量約為1500億 kWh,占全社會用電量的 1.6%。預計到 2030 年,我國數據中心能耗總量將超過4000億 kWh。近年來,為了推進數據中心等重點設施的綠色低碳升級,工信部等國家部門制定了相關政策,要求到2025年全國新建大型、超大型數據中心的PUE降到 1.3 以下,改建核心機房降到 1.3 以下,數據中心的節能降碳面臨巨大挑戰。

數據中心冷卻系統占數據中心總能耗的 30%~55%,由于數據中心各機房空間布局復雜,氣流組織可能存在分布不均勻、冷熱氣流混摻等問題,進而導致冷卻效果不佳,帶來持續的能源浪費。通過人工測量、現場布置溫度傳感器等實驗測量方法可以捕捉局部熱點,但受限于空間和成本問題,難以獲取機房全局的溫度場信息。利用計算流體力學(ComputationalFluid Dynamics,CFD)的方法,可有效地計算模擬出特定條件的機房溫度場三維分布,從而為提高冷卻效能提供參考。

然而,傳統的 CFD技術通常需要進行復雜的數值模擬和計算,耗費大量的計算資源與時間,針對數據中心機房氣流組織的性能模擬通常需要小時級的時間成本,使用場景受限,難以滿足數據中心實時運營階段對于仿真數據的時效性需求。隨著信息技術的發展,大量數據可被收集和積累,智能預測模型的快速性優勢日益凸顯。部分研究嘗試將機器學習方法與傳統CFD仿真技術結合,在給定的邊界條件以及初始條件下,利用機器學習方法對流體域的三維溫度場進行快速重構,從而實現溫度場等物理量的智能預測。近年來,智能預測模型主要采用卷積神經網絡、生成對抗網絡、自編碼器等方法?紤]到數據中心機房智能預測具備時序性強、復雜構型和強非線性的特點,上述方式的效果有限,亟需研發針對數據中心機房的三維溫度場智能預測方法。

Transformer 通過將注意力引入到自編碼器模型中,允許模型在解碼時關注輸入序列的不同部分,可以有效提升模型性能。Transformer 摒棄了 RNN 和CNN的結構,依賴于自注意力機制和殘差前饋神經網絡,在自然語言處理領域獲得了廣泛關注和應用。Transformer在處理長程依賴、并行計算、任務適應性和穩定性等方面具有一定的優勢,其自注意力、上下文建模等機制不僅可以有效地捕捉復雜機房空間特征中的全局溫度場趨勢,還能關注到關鍵的局部熱點信息。因此,本文基于 Transformer 深度學習模型和架構,通過對機房三維溫度場信息的挖掘和學習,實現對數據中心三維溫度場的快速重構和智能預測,為數據中心的智慧運營提供技術支撐。